Приглашаем к общению жителей нашего дома в социальных сетях и в чатах мессенджеров.

Лифты 1 корпус

Новости о нашем ЖК.

Модераторы: SMBV, Anton_77


Автор темы
Anna77
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 12:55
Корпус: 1
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть
Gender:

Лифты 1 корпус

Сообщение Anna77 »

А что за "прикол" такой с лифтами в 1 корпусе около 18 часов? Второй день приходится пешком подниматься. :evil:
Аватара пользователя

DIR
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 23:26
Этаж: 24
Корпус: 1
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение DIR »

Как моей супруге сказал монтер какой-то, что пожарная сигнализация срабатывает типа

aapopov1
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 16:15
Этаж: 6
Корпус: 1
№ квартиры на площадке: 1
№ квартиры в доме: 51
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение aapopov1 »

Простите меня :oops: Это я виноват. Я датчики пожарные в своем коридоре подключил.
Сегодня пришлось доп.отверстие в сантехническом коробе делать - слив потек в маленьком санузле. Немного напылил в коридоре - стал пылесосить - датчики и сработали. :oops:
Я не думал что они на пыль строительную тоже срабатывают. Я датчики сейчас малярным скотчем заклеил, чтобы не было больше сработок.
Еще раз прошу прощения.

P.S. - вчера у меня сработок сигнализации не было.
Последний раз редактировалось aapopov1 26 фев 2015, 19:02, всего редактировалось 1 раз.

Maxim77
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 14:32
Корпус: 2
Состояние дел: Живу
Собственность: Нет

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение Maxim77 »

А как вы поняли что это у вас датчик квартирный сработал?

aapopov1
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 16:15
Этаж: 6
Корпус: 1
№ квартиры на площадке: 1
№ квартиры в доме: 51
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение aapopov1 »

Maxim77 писал(а):А как вы поняли что это у вас датчик квартирный сработал?
Из УК позвонили и сказали. Они же рекомендовали на время заклеить датчики скотчем.

Автор темы
Anna77
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 12:55
Корпус: 1
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть
Gender:

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение Anna77 »

aapopov1 писал(а):Простите меня :oops: Это я виноват. Я датчики пожарные в своем коридоре подключил.
Сегодня пришлось доп.отверстие в сантехническом коробе делать - слив потек в маленьком санузле. Немного напылил в коридоре - стал пылесосить - датчики и сработали. :oops:
Я не думал что они на пыль строительную тоже срабатывают. Я датчики сейчас малярным скотчем заклеил, чтобы не было больше сработок.
Еще раз прошу прощения.

P.S. - вчера у меня сработок сигнализации не было.
Понятно. Спасибо за объяснение. ;)
Надеюсь это временно и больше не придется подниматься по лестнице )))

ppteacher
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 окт 2010, 14:10
Этаж: 12
Корпус: 1
Секция: 1
№ квартиры на площадке: 9
№ квартиры в доме: 119
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение ppteacher »

aapopov1 писал(а):
Простите меня :oops: Это я виноват. Я датчики пожарные в своем коридоре подключил.
Сегодня пришлось доп.отверстие в сантехническом коробе делать - слив потек в маленьком санузле. Немного напылил в коридоре - стал пылесосить - датчики и сработали. :oops:
Я не думал что они на пыль строительную тоже срабатывают. Я датчики сейчас малярным скотчем заклеил, чтобы не было больше сработок.
Еще раз прошу прощения.

P.S. - вчера у меня сработок сигнализации не было.

А я ходил домой пешком во вторник, тоже около 18. И тоже охранник объяснял это срабатыванием датчика. Если это не у вас, значит, эти замечательные противопожарные датчики, срабатывающие на пыль, установили не только вы. И после пожара на 11-м этаже их, возможно, установят многие. И значит, прощай, лифты! Ну, я-то на своём 12-м могу рассматривать лестницу как кардиотренажер, а что делать людям с 38-го, да с детьми? Поделитесь, где взяли такие датчики, и как они называются, чтоб знать, что не покупать.

VGZ
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 20 фев 2011, 18:01
Корпус: 1
Состояние дел: Готовлюсь к ремонту
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение VGZ »

Похоже они срабатывают и в момент их отсоединения - было такое,отсоединил сработала вся противопожарная защита (не в Авеню)

aapopov1
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 16:15
Этаж: 6
Корпус: 1
№ квартиры на площадке: 1
№ квартиры в доме: 51
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение aapopov1 »

ppteacher писал(а): Поделитесь, где взяли такие датчики, и как они называются, чтоб знать, что не покупать.
Подошел к главному инженеру - он дал телефон человека, который отвечает за пожарную систему нашего дома:
(985) 297-24-81 - Валерий Анатольевич
Он может и установить и подключить датчики на пульт. Датчики можно купить только у него, т.к. на пульт можно подключить точно такие же датчики, как у нас в подъездах установлены. Они программируются (как домофоны) при подключении и при срабатывании на пульте видно какой именно датчик сработал.

P.S. - да, при отключении они срабатывают тоже. Как я понимаю в этом и есть принцип срабатывания датчиков - разрывание цепи.
Аватара пользователя

DIR
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 23:26
Этаж: 24
Корпус: 1
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение DIR »

Вероятно этот Валерий Иваныч очередной прикормыш местной УК, раз только у него только эксклюзив продается :roll:

ppteacher
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 окт 2010, 14:10
Этаж: 12
Корпус: 1
Секция: 1
№ квартиры на площадке: 9
№ квартиры в доме: 119
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение ppteacher »

Понятно, спасибо!

aapopov1
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 16:15
Этаж: 6
Корпус: 1
№ квартиры на площадке: 1
№ квартиры в доме: 51
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение aapopov1 »

ppteacher писал(а):... эти замечательные противопожарные датчики, срабатывающие на пыль, установили не только вы. И после пожара на 11-м этаже их, возможно, установят многие. И значит, прощай, лифты!
Просто на пыль они не срабатывают. Я неудачно поставил пылесос - струя воздуха из него била прямо в датчик и пылесосил остатки строительной пыли. Поэтому сработка и произошла - в исходящем из пылесоса воздухе вероятно оставалась строительная пыль. Поэтому вряд ли сработки будут иметь массовый характер в квартирах. Более вероятны сработки в общих коридорах, где зачастую гуляют сквозняки.

ppteacher
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 окт 2010, 14:10
Этаж: 12
Корпус: 1
Секция: 1
№ квартиры на площадке: 9
№ квартиры в доме: 119
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение ppteacher »

Так они и на сквозняки срабатывают? Ужас! А, например, на запах борща? Не пробовали? :D

Автор темы
Anna77
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 12:55
Корпус: 1
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть
Gender:

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение Anna77 »

С такими темпами чувствую ходить нам пешком и ходить...
Аватара пользователя

DIR
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 23:26
Этаж: 24
Корпус: 1
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: Лифты 1 корпус

Сообщение DIR »

Блин! Опять чтоль сифон ваш сработал ложно??? Пришлось два раза как назло подниматься на 24 этаж пешком! :evil:
Ответить