Re: замена радиаторов отопления

Сообщение СВЧ »

VGZ писал(а):А это что за "звери" -500,450,350? Тоже собираюсь менять,но трубы уже закрыты-придется через переходники на350 или 500
500,450,350? - меж осевое расстояние между подводом и отводом теплоносителя к радиатору. У нас нестандарт - 450 у обычных окон, у панорамного остекления параметры другие, но, к счастью, у меня нет панорамных окон.
Наиболее дешевый и удобный способ - через гусаки, и ставить, если нет панорамы, лучше 500.
Прощай, дорогая Столица! (с) Лозунги первомая

VGZ
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 20 фев 2011, 18:01
Корпус: 1
Состояние дел: Готовлюсь к ремонту
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение VGZ »

500 похоже будут высоковаты,а на 450 нормальных нет?

СВЧ
Борзописец
Сообщения: 891
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 13:52
Этаж: 6
Корпус: 2
Секция: 1
№ квартиры на площадке: 3
№ квартиры в доме: 404
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение СВЧ »

VGZ писал(а):500 похоже будут высоковаты,а на 450 нормальных нет?
Для наших подоконников высотой 710-735 мм 577 мм Rifar'а или 572 мм SIR'ы чересчур избыточным не кажется, а 415 для межосевого 350 точно будет маловато.
Да и затраты на сравнимую теплоотдачу на треть выше.
Биметалла на 450 просто нет.
Прощай, дорогая Столица! (с) Лозунги первомая

Ram
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 11 дек 2011, 00:30
Этаж: 16
Корпус: 2
Секция: 2
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение Ram »

Установил радиаторы RIFAR MONOLIT http://www.rifar.ru/monolit.html. межосевое расстояние 350 мм. Подкупило 25 лет гарантии и рабочее давление до 100 атм. Зиму прожил нормально. Фотографии прикладываю.
Вложения
6.jpg
6.jpg (98.03 КБ) 5661 просмотр
2.jpg
2.jpg (512.8 КБ) 5661 просмотр
1.JPG
1.JPG (95.91 КБ) 5661 просмотр

Сергей Нескажу
Сообщения: 881
Зарегистрирован: 01 июн 2010, 20:58
Этаж: 6
Корпус: 2
Секция: 3
№ квартиры на площадке: 1
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение Сергей Нескажу »

Говорят, что биметал издает щелкающие звуки из за того, что два металла остывают и нагреваются немного по-разному.
Ваши щелкали зимой?

VGZ
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 20 фев 2011, 18:01
Корпус: 1
Состояние дел: Готовлюсь к ремонту
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение VGZ »

Ну так не хочется 350 устанавливать,кто-нибудь ставил 450 (фото) СВЧ?

lenamr
Сообщения: 354
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 21:08
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение lenamr »

VGZ писал(а):Ну так не хочется 350 устанавливать,кто-нибудь ставил 450 (фото) СВЧ?
Почему не хочется? 350 очень даже хорошо смотрятся, аккуратно. А 450 у нас в принципе невозможно, это мне в магазине сказали и сантехник. а почему - уже не помню)

СВЧ
Борзописец
Сообщения: 891
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 13:52
Этаж: 6
Корпус: 2
Секция: 1
№ квартиры на площадке: 3
№ квартиры в доме: 404
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение СВЧ »

VGZ писал(а):Ну так не хочется 350 устанавливать,кто-нибудь ставил 450 (фото) СВЧ?
На выложенном соседом снимке окно, видимо, панорамное - высота до подоконника по виду не более 500 мм.
Здесь ничего другого и поставить нельзя.
Если у Вас от чистого пола до подоконника хотя бы 700 - смело ставьте монолит 500 через гусаки из нержавейки.
Я даже краны китайские менять не стану, поставлю Bugatti последовательно после них, а на сэкономленные 6000 лучше куплю SIR'у RS 500 вместо RIFAR'а.
Хотя особой разницы просто нет.
Вопрос в другом.
Замена отопительных приборов тоже требует проекта и согласования МЖИ.
Кто это делал - поделитесь опытом, пожалуйста.
И есть ли у кого информация по нашим стандартным батареям - производитель, размеры, мощность и т.д.?
Прощай, дорогая Столица! (с) Лозунги первомая

Сергей Нескажу
Сообщения: 881
Зарегистрирован: 01 июн 2010, 20:58
Этаж: 6
Корпус: 2
Секция: 3
№ квартиры на площадке: 1
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение Сергей Нескажу »

СВЧ писал(а):После снятия для оштукатуривания/шпаклевания/окраски зарадиаторного пространства и установки обратно - половина потекла.
В каких местах конкретно потекло?
Аватара пользователя

DIR
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 23:26
Этаж: 24
Корпус: 1
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение DIR »

СВЧ писал(а):
VGZ писал(а):Ну так не хочется 350 устанавливать,кто-нибудь ставил 450 (фото) СВЧ?
На выложенном соседом снимке окно, видимо, панорамное - высота до подоконника по виду не более 500 мм.
Здесь ничего другого и поставить нельзя.
Нет, это обычное трехстворчатое окно. Панорамное двухстворчатое и подоконник гораздо ниже

Ram
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 11 дек 2011, 00:30
Этаж: 16
Корпус: 2
Секция: 2
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение Ram »

Сергей Нескажу писал(а):Говорят, что биметал издает щелкающие звуки из за того, что два металла остывают и нагреваются немного по-разному.
Ваши щелкали зимой?
Нет никаких звуков не было.

По поводу замены радиаторов: проекта и согласования МЖИ не надо при условии:
замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству (см раздел "Что не требует разрешения" http://mgi.mos.ru/pereplanirovka/kakoformit/)
Мощность отопительных приборов для своей квартиры (по стоякам) можно узнать у главного инженера. У него есть план расположения отопительных приборов, где мощности приводятся.
Для примера прикладываю план корпуса 2 до отметки 70,6 м. Моя квартира обведена зеленой рамкой и внизу в таблице приведена мощность на каждый стояк: 1962+1973+1973=5908 Вт.
По паспортным данным одна секция радиатора Rifar monolit выдает 134 Вт, я установил радиатор (см фото) из 14-ти секций, что соответствует мощности 134 х 14=1876 Вт (т.е. не превысил проектную 1962 Вт).
Ссылка на файл:http://files.mail.ru/99BDDEBDEB6449E28B019F87D9054056

Сергей Нескажу
Сообщения: 881
Зарегистрирован: 01 июн 2010, 20:58
Этаж: 6
Корпус: 2
Секция: 3
№ квартиры на площадке: 1
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение Сергей Нескажу »

А где покупали и за какую цену вышло 14 секций?

Ram
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 11 дек 2011, 00:30
Этаж: 16
Корпус: 2
Секция: 2
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение Ram »

Сергей Нескажу писал(а):А где покупали и за какую цену вышло 14 секций?

Покупал в марте 2013 три радиатора по 14 секций за 23 520 р здесь http://gammatepla.ru/index.php?route=pr ... ct_id=4228, сейчас то же самое 25 620 р.
А так есть куча официальных дилеров http://www.rifar.ru/where_buy.html

Сергей Нескажу
Сообщения: 881
Зарегистрирован: 01 июн 2010, 20:58
Этаж: 6
Корпус: 2
Секция: 3
№ квартиры на площадке: 1
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение Сергей Нескажу »

Мне ваш выбор радиатора нравится, но способ укладки труб в стену эстетичный, но опасный потому, что стояки ходят вверх и вниз, а замурованная труба создает сопротивление и может отломаться, если стояки сильно ходят на вашем этаже.
От этажа зависит. Может на вашем этаже стояки не подвижны.
Но я так не рискну.
Сделаю всё из нержавеки, чтобы в стену не прятать и не так страшно будет выглядеть.
Попробую в одной комнате сделать, посмотрю что получится.

Ram
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 11 дек 2011, 00:30
Этаж: 16
Корпус: 2
Секция: 2
Состояние дел: Живу
Собственность: Есть

Re: замена радиаторов отопления

Сообщение Ram »

Сергей Нескажу писал(а):Мне ваш выбор радиатора нравится, но способ укладки труб в стену эстетичный, но опасный потому, что стояки ходят вверх и вниз, а замурованная труба создает сопротивление и может отломаться, если стояки сильно ходят на вашем этаже.
От этажа зависит. Может на вашем этаже стояки не подвижны.
Но я так не рискну.
Сделаю всё из нержавеки, чтобы в стену не прятать и не так страшно будет выглядеть.
Попробую в одной комнате сделать, посмотрю что получится.
Длина стояка в квартире (защемленного в перекрытиях между этажами) 3 м (3000 мм). Если принять минимальную температуру 20 град, максимальную 70 град, то температурный перепад 50 град.
Коэффициент температурного расширения стали 20: 0,0000111. Тогда изменение длины стояка в результате температурного расширения 3000 мм х 50 х 0,0000111=1,7 мм. Думаю нестрашно, по крайней мере за первый зимний сезон ничего критического не обнаружено ).